Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
Mean Well AD-155B to impulsowy zasilacz buforowy o mocy 152W i napięciu wyjściowym 27,6V/5A. Przeznaczony jest do wbudowania wewnątrz zasilanego urządzenia. Wyposażony jest w układ odłącznika baterii (RGR), który zabezpiecza baterię przed zbyt głębokim rozładowaniem. Zasilacz stosuje się jako: zasilanie urządzeń elektroniki, automatyki przemysłowej, systemów kontroli dostępu, systemów alarmowych itp. przy współpracy z baterią akumulatorów bezobsługowych.
Najważniejsze cechy:
Najważniejsze cechy:
- Uniwersalne napięcie zasilania AC, Pełen zakres
- Zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przepięciowe oraz przeciążeniowe
- PF>0,92 @230V
- Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem baterii
- Zabezpieczenie przed spadkiem napięcia oraz odwrotnej biegunowości baterii
- Chłodzenie w układzie otwartym (bez wymuszonego obiegu powietrza)
- Stała częstotliwość pracy impulsowej 134 kHz
- Możliwy montaż na szynie DIN oraz do płaskiej powierzchni
- 2 lata gwarancji
AD-155B | |
Wyjście | |
Numer wyjścia | CH1 CH2 (bateria) |
Napięcie | 27,6 V 27,1 V |
Prąd | 5 A 0,5 A |
Zakres prądu | 0 - 5,5 A 0 - 0,5 A |
Moc | 151,55 W |
Zakł$111cenia i szumy | 150m Vp-p |
Nastawa napięcia wyjściowego | 24 - 29 V |
Tolerancja napięcia wyjściowego | +/- 1% |
Stabilizacja od zmian sieci | +/- 0,5% |
Stabilizacja od zmian obciążenia | +/- 0,5% |
Czas ustalania / narastania, trzymania | 1000 ms / 90 ms / 20 ms przy zasilaniu 230 V AC 2000 ms / 90 ms / 16 ms przy zasilaniu 115 V AC |
Wejście | |
Zakres napięcia wejściowego | 88 - 364 V AC, 124 - 370 V DC |
Zakres częstotliwości | 47 - 63 Hz |
Sprawność | 84% |
Prąd wejściowy | 2,5 A / 115 V AC 1,5 A / 230 V AC |
Maksymalny udar prądu | Zimny start 20 A / 115 V AC 40 A / 230 V AC |
Prąd upływu | |
Zabezpieczenia | |
Przed przeciążeniem | 105 - 135% maksymalnej mocy wyjściowej. Typ zabezpieczenia: odcięcie napięcia na wyjściu, powrót napięcia następuje po ustaniu przeciążenia CH2 (bateryjny): 0,51 - 0,9 A. |
Nadnapięciowe | CH1: 28,98 - 37,26 V |
Przed nadmiernym rozładowaniem baterii | 19,5 V (+1,5V -1V) |
Środowisko | |
Temperatura pracy | od -10 do 60 st. C |
Wilgotność | 20%-90% niekondensujący |
Temperatura i wilgotność składowania | od -20 do 85 st. C 10%-95% RH |
Sprawność w funkcji temperatury | +/- 0,03% / st. C (0 - 50 st. C) na wyjściu CH1 |
Wibracje | 10 - 500 Hz, 2G 10 min / 1 cykl, 60 min wzdłuż każdej osi X, Y, Z |
Bezpieczeństwo | |
Standardy | UL60950-1 TUV EN60950-1 |
Napięcia pr$112by izolacji | I/P-O/P: 3k V AC I/P-FG: 1,5k V AC O/P-FG: 0,5k V AC |
Rezystancja izolacji | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M omów / 500 V DC |
EMI emitowane i przewodzone | Zgodne z normą EN55022 (CISPR22) klasa B |
Harmoniczne | Zgodne z normą EN6100-3-2,3 |
Odporność na EMS | Zgodne z normą EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 ENV50204 EN55024 |
Inne | |
MTBF | 183,3 tysiące godzin zgodnie z normą MIL-HDBK-217F (25 st. C) |
Wymiary | 159 x 97 x 38 mm |
Waga | 0,88 kg |